• 柱插筋,纵筋

    GGJ2009中柱插筋,首层的层高是4.2m,二层底板厚100mm,但是基础层柱子纵筋插筋计算式中 净高 有些柱子是按4m算,有些按照3.9米算,有些按照3.85算,为什么出现这种情况??

    净高

    首层

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好! 所谓柱子的净高是层高减梁高,柱子所在位置的梁高度不一样,净高也就不一样了。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2013-04-05 18:07:30 

  • LS正解,不是按照层高的,而是按照梁底标高考虑的。

    2013-04-05 20:03:22 