    填充墙应沿框架柱全高每隔500mm 设2φ6拉筋,拉筋伸入墙不小于1000或L/7. 请问。 1.墙体净长小于1000,是否要设柱拉结筋。 2.墙体在1000~7000之间,是否要设柱拉结筋。 3.有哪本图集有规定墙长要在多少m时要设柱墙拉结筋。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.墙体净长小于1000,要设柱拉结筋。拉筋的长度按实际墙长。 2.墙体在1000~7000之间,也要设柱拉结筋。拉筋长度按实际墙长。 3.有哪本图集有规定墙长要在多少m时要设柱墙拉结筋。CG329抗震图集。一般在图纸中有说明要求采用什么图集做法或在图纸中说明具体的拉筋设置要求。

    2013-04-05 18:44:04 

  • 1、需要 2、需要 3、就按照图纸的说明即可

    2013-04-05 18:24:06 