wa****@163.com 2013-04-06 09:03:45 | 山东省 其他专业 | 3326查看 3回答
独立基础底板双向交叉钢筋上下
11G101-3中60页,左下角注写:3.独立基础底板双向交叉钢筋长向设置在下,短向设置在上。 为什么呢?怎么个道理怎么理解呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 基础底板的受力和楼层现浇板的受力是正好相反的,楼层现浇板是短向在下面,基础板是长向在下面。
2013-04-06 09:19:21
-
因为基础是反受力的啊
2013-04-06 10:21:09
-
支持楼上。。。。。。。。。
2013-04-06 18:31:38