倪荣钢 2013-04-06 17:35:31 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 1250查看 2回答
一条4跨的梁在于一条次梁相交处标高+0.3m,打断再合并后梁跨校核显示是红色的。
一条屋面梁,4跨,中间一跨在于次梁相交处标高+0.3m,在此之前我识别完梁的集中标注和原位标注后在于次梁相交处打断梁,改完标高后把梁合并,合并的时候说当前图元跨数与识别产生的跨数不一致。我点了确定后,点到那条梁 显示5个支座是4跨,与集中标注的跨数是一样的,我又梁跨校核说提取跨数为4,属性中标注为2跨。我又看了钢筋的三维,三维显示钢筋变了。请教大师解释!!!问题补充:钢筋三维显示,所有原位标注的钢筋都没有了。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是梁的一跨和另一跨标高不一样,可以再梁平法表格或原位标注中去做修改; 如果是在一跨中,有两部分标高不一样,软件是处理不了的。
2013-04-15 21:56:30
-
钢筋里修改梁的高度或者截面用梁平法表格来处理http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/51579.html
2013-04-06 17:43:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看