• 双层地下车库钢筋含量

    概况:地下两层,独立基础,无人防,半周长范围内有剪力墙,三级钢筋,柱间距7900 请问各位,这样的车库钢筋含量大概多少?

    问题补充:地下二层地面下为200厚抗渗板,配筋c10@150双层双向。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我个人经验您算的55公斤/平方米偏少,我估计地下一层要在120公斤左右/平方米。地下二层要在75公斤左右/平方米,平均两层钢筋单方用量在97.5公斤左右。地下两层独立基础也应该有满堂红基础底板吧。如果就没有底板配筋的话,每平方米就减去18公斤左右。

    2013-04-07 08:44:36 

  • 大概在110公斤左右

    2013-04-08 08:08:41 

  • 这样的车库钢筋含量大概 在80-100kg/m2 范围之间吧,仅供你参考;

    2013-04-07 08:18:12 