• 屋面工程这样套定额对吗?

    请看做法截图,及所套定额。套的对吗? 1、隔气层没有套,不知道套什么。 2、隔离层(无纺聚氨酯纤维布)这个我套的“土工布隔离层”。 3、屋面刚性层我套的“刚性屋面 自拌砼”,不知道是否应该套“细石混凝土 找平层”然后调整厚度,和名称,两种价格差别还是有点大。

    找平层

    屋面刚性层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、可以套屋面涂膜防水,厚度不同时可以调整材料用量,但是其他的不变 2、可以这样套 3、就应该套刚性屋面,不能套找平层

    2013-04-07 13:37:17 

  • 套镇水粉隔离层、换材料。

    2013-04-07 11:22:10 

  • 隔气层可以套涂膜 应该套“细石混凝土 找平层”然后调整厚度

    2013-04-07 17:26:36 