• 防雷接地相关问题

    大师们,求教啦 1、均压环利用圈梁敷设是根据外围的圈梁钢筋长度计算的,但一般按3层还是多少米设置一道?例如:层高32米,13层,外围的圈梁长186米,那套用“避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋”时应该算多少量? 2、防雷引下线设置8处,那“避雷引下线敷设断接卡子制作安装”是几套,“避雷引下线敷设断接卡子制作安装”数量的计算与什么有关? 3、接地跨接线的一般在哪个几个部位计算? 建筑物伸缩缝,沉降缝、等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数(这个为何要套不太明白)[注:只要说说一般住宅工程所需要计算的地方即可]
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    、均压环利用圈梁敷设是根据外围的圈梁钢筋长度计算的,但一般按3层还是多少米设置一道?是的,一般按超过六层考虑,每三层计算一次均压环,例如:层高32米,13层,外围的圈梁长186米,那套用“避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋”时应该算多少量? 186*2 2、防雷引下线设置8处,那“避雷引下线敷设断接卡子制作安装”是几套,结合图纸 “避雷引下线敷设断接卡子制作安装”数量的计算与什么有关?没有直接关系,引下线大位置于短接卡子的数量 3、接地跨接线的一般在哪个几个部位计算?入户各种管道 桥架接头 、 明装管接线盒两端 建筑物伸缩缝,沉降缝、等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数(这个为何要套不太明白)[注:只要说说一般住宅工程所需要计算的地方即可]好像没有这个说法 规范规定6层以下不设,一般图纸都会层数或者高度有限定,超出这个标准就设均压环

    2013-04-07 13:40:53 

  • 同意楼上说法

    2013-04-07 14:10:23 

  • 支持楼上 ,。。,。,,。。,

    2013-04-07 18:52:27 