• 刚性防水套管的含量

    1.定额里面的刚性套管含量是按300mm考虑吗?如实际情况墙厚为500mm,应怎样调整含量? 2.水管是DN150,设计要求防水套管大2号。即DN200.套定额的时候,是套DN150的防水套管子目还是DN200?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.定额里面的刚性套管含量是按300mm考虑吗?如实际情况墙厚为500mm,应怎样调整含量? 根据其长度比例调整主材钢管重量,含量*5/3即可。 2.水管是DN150,设计要求防水套管大2号。即DN200.套定额的时候,是套DN150的防水套管子目还是DN200? 套DN150的 追问(2013-04-07 19:04:05): 你好 请问第二点有相关规定说明吗 有,交底资料里面关于套管的解释:套用子目按同等级管径,使用的套管主材按大于本身管径2级考虑

    2013-04-07 18:23:19 

  • 定额里面的刚性套管含量是按300mm考虑吗?如实际情况墙厚为500mm,应怎样调整含量? 根据其长度比例调整主材钢管重量

    2013-04-07 15:44:36 

  • .定额里面的刚性套管含量是按300mm考虑吗?如实际情况墙厚为500mm,应怎样调整含量?调整定额中的钢管或者型材长度 2.水管是DN150,设计要求防水套管大2号。即DN200.套定额的时候,是套DN150的防水套管子目还是DN200?定额选择按DN150

    2013-04-07 15:15:16 

  • 局势调整钢管含量,套DN150

    2013-04-07 16:27:42 