lincoln20 2013-04-07 16:04:08 | 海南省 其他专业 | 1519查看 1回答
关于高层住宅楼外架、建筑物垂直运输及超高降效费的计算
工程概况:高层住宅楼,地下1层,地上28层,28层以上有阁楼夹层。框架-剪力墙结构,28层檐口高度为84.25米,小塔楼的檐口高度为90.25米。工程所在地为海南省。预算书要求分层分量计算,按照节点支付进度款。 问题: 1、 在计算双排钢管外脚手架时,是应该按照不同高度(不同层数)分别套用8.5m以内、15m以内、24m以内……100m以内的定额子目分别计算呢?还是按照最高檐口高度90.25米套用100米以内的定额子目计算? 2、 建筑物垂直运输:问题类似于问题1; 3、 建筑物超高增加人工机械降效率:问题类似于问题1。问题补充:定额计算规则:建筑物超高增加人工机械降适用于包括除垂直运输、各类构件的水平运输及各项脚手架以外+-0以上的全部工程项目。如何理解“包括除”这几个的含义?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我在英州就是做这样的工程,外架全部按90米套17-13子目。塔楼单独另外按步距调整基价。 包括除的意思就是垂直运输等这几项里面的人机是不能计算降效的。