• 水箱套管问题

    请问管道穿水箱需要计算防水套管吗?刚性套管还是柔性套管,如图左边是一个消防水箱,右图是一个热水系统的保温水箱,请问哪些管道要计算套管?

    水系统

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不需要套管一般是直接连接,如焊接、丝接

    2013-04-07 16:48:00 

  • 成品水箱不需加防水套管,因为它以留出了法兰。只有水池需要防水套管,具体选择刚性还是柔性要看设计说明。

    2013-04-07 17:00:34 

  • 是啊,室内成品水箱不需要计算套管的,都是首先预留好连接的法兰或接头的!

    2013-04-07 16:57:00 

  • 请问管道穿水箱需要计算防水套管吗?刚性套管还是柔性套管,如图左边是一个消防水箱,右图是一个热水系统的保温水箱,请问哪些管道要计算套管? 答:这个是柔性防水套管的。穿越水箱的需要计算防水套管。

    2013-04-07 17:19:43 

  • 你这个是成品水箱,一般是法兰连接,不需要计算防水套管。 如果是钢筋混凝土水箱,需要计算柔性防水套管。

    2013-04-08 15:21:19 