• 6-ZRKVV-4*1.5 G25 是什么意思啊

    6-ZRKVV-4*1.5 G25 是什么意思啊 一米长的这样样的线,需要统计的工程量有哪些??各是多少呢??这是电梯的控制线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    6根4*1.5的阻燃控制电缆,穿直径25的钢管,计算时只计算6根的长度。

    2013-04-08 21:03:43 

  • 6-ZRKVV-4*1.5 G25 是6根阻燃控制电缆、电缆规格是4股1.5mm2;穿DN25规格焊接钢管敷设的意思。 一米长的这样的管需要6米ZRKVV-4*1.5电缆线,需要统计的工程量有:DN25规格焊接钢管1m、ZRKVV-4*1.5控制电缆6m。

    2013-04-09 05:22:57 

  • 6-ZRKVV-4*1.5 G25所表示的是(6)6根(ZRKVV-4*1.5)阻燃控制电缆4芯1.5mm2截面积,(G25)分别穿在DN25的焊接钢管内敷设(就是说同样是6根DN25的管子)。 概括为一句话就是:6根阻燃型控制电缆4*1.5mm2的分别在DN25的焊接钢管内敷设。 因此钢管的长度与控制电缆的长度是不一样的,假如每根钢管的长度是1m,那6根钢管的工程量就应该是1*6=6m;而控制电缆的每根就应该大于1m,因为控制电缆在两端配电箱的预留或者控制电缆头制作安装的预留,按照定额在工程量计算规则是应该计算进入工程量之内的,所以必须是计算出一根控制电缆的长度以后乘以6才是6根控制电缆总的工程量长度。 每根钢管或者控制电缆的起点和终点不同时,则应该是分别计算每根长度之和。

    2013-04-09 07:48:07 

  • 6-ZRKVV-4*1.5 G25就 是6根阻燃控制电缆,电缆规格是4芯1.5mm2的;穿入N25规格焊接钢管敷设的意思。 计算工程量每一米的长度含量=6米(ZRKVV-4*1.电缆,1mDN25规格焊接钢管。

    2013-04-09 09:18:29 

  • 支持老顽童答案,管子要乘以6,不是6根穿一根管子,放不下。

    2013-04-11 15:00:13 

  • 六根阻燃控制电缆,4芯1.5mm铜芯线,钢套管,套管管径25mm.

    2013-04-09 14:36:49 

  • 6-ZRKVV-4*1.5 G25 是什么意思啊 一米长的这样样的线,需要统计的工程量有哪些??各是多少呢?6-ZRKVV-4*1.5 G25所表示的意思是(6)代表6根(ZRKVV-4*1.5)阻燃控制电缆4芯1.5mm2截面积,(G25)代表钢管,6根电缆分别穿在DN25的焊接钢管内敷设(就是说同样是6根DN25的管子)。 也就是:6根阻燃型控制电缆4*1.5mm2的分别在DN25的焊接钢管内敷设。 需要计算的工程量是6根管的长度,6根控制电缆的长度,另计算控制电缆头12个。

    2013-04-11 07:55:37 