tianshuizhao 2013-04-09 09:47:51 | 江苏省 安装算量GQI | 949查看 3回答
火灾自动报警相关问题
请问1、火灾自动报警的输入输出模块工程量怎么计算的,图纸上系统图能看到输入输出模块但平面图中看不到。 2、火灾自动报警的点数是怎么计算的,怎么样才算一个点!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、火灾自动报警的输入输出模块工程量怎么计算的,图纸上系统图能看到输入输出模块但平面图中看不到。一般在平面图计算工程量的,,没有可以问设计,,需要的话也可以按系统图的量 2、火灾自动报警的点数是怎么计算的,怎么样才算一个点!感烟器,感温器等等就是点啊
2013-04-09 23:18:26
-
建议你在系统图上面用表格输入即可
2013-04-10 00:25:46
-
2、火灾自动报警的点数是怎么计算的,怎么样才算一个点! 多线制"点"是指报警控制器所带报警器件(探测器、报警按钮等)的数量。 总线制"点"是指报警控制器所带的有地址编码的报警器件(探测器、报警按钮、模块等)的数量。
2013-04-10 09:56:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看