    GB50010 8.3.3 当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4;对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d,对板、墙等平面构件间距不应大于10d,且均不应大于100mm,此处d为锚固钢筋的直径。 如图假设梁宽度300,梁跨中处断面仅角筋2C20。垂直于该处板负筋的保护层明显不大于5D(红色部分)。根据8.3.3规定,是否应在红色区域内为板负筋配备横向构造钢筋?

    梁宽

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果15d方向的侧面保护层不足5D,应该为板负筋配备横向构造钢筋。

    2013-04-09 20:54:27 

  • 已采纳
根据8.3.3规定,是否应在红色区域内为板负筋配备横向构造钢筋? 理解错了,此话中的保护层厚度是指红线处的左边外侧(表示有15d方向的侧面保护层。)保护层厚度。