• 相交梁加箍筋

    图上说主次梁交接处需要在次梁的两侧加箍筋,“所有主次梁交接处均需在次梁每侧设置四道附加箍筋;十字交叉梁在两个方向均附加四个箍筋,箍筋直径同梁的箍筋直径附加吊筋和附加箍筋的做法详见图集11G101-1。”但是在原位标注时我就晕了不清楚有些地方加不加?求老师指教

    交叉梁

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 十字交叉梁在两个方向均附加四个箍筋,图上画出来了的就要加

    2013-04-09 17:18:30 

  • 图上说主次梁交接处需要在次梁的两侧加箍筋,“所有主次梁交接处均需在次梁每侧设置四道附加箍筋;十字交叉梁在两个方向均附加四个箍筋,箍筋直径同梁的箍筋直径附加吊筋和附加箍筋的做法详见图集11G101-1。”——主次梁的判断是以支座来确定的,次梁是以主楼为支座的,这时候仅次梁在支座每侧设置四道附加箍筋。如果梁与梁互为支座(一般梁截面高度相同),那么不分主次梁均加加强箍筋(也就是“十字交叉梁在两个方向均附加四个箍筋”的真正含义)。对于经验欠缺者来说,说的容易分则难所以图上未标时需要耐心分析判断,做的多了画着梁就知道哪里需要加哪里不需要了。

    2013-04-09 17:47:21 

  • 原位标注里能识别出的次梁两侧每侧加上附加箍筋,十字交叉处即两个梁界面相同,互为支座时两个方向都要加

    2013-04-09 17:30:13 

  • 这种情况的附加箍筋,可以用自动生成吊筋功能来实现,生成后对照图纸,对于个别没有生成的在原位标注的表格里输入

    吊筋

    2013-04-09 19:25:12 

  •    

    主梁上次梁(以主梁为支座)两边各附加三根箍筋,这里的附加箍筋是在主梁上加筋,起保护主梁的作用,次梁相当于在主梁上加了个集中荷载;附加箍筋型号与主梁相同。详见下图: