nu****@163.com 2013-04-09 17:18:45 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 6338查看 3回答
柱插筋露出长度的计算
在GGJ2013中,计算柱插筋长度,在下图中,800(基础厚度),50(保护层厚度),150(弯钩长度)这都容易理解,但是这500(露出长度),不明白,按11G101-1,P58页,露出长度应该是max(Hn/6,hc,500),其中层高3650,那Hn=3650-160(板厚)=3490,得露出长度应该为Hn/6=582呀?谁能给解释解释!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
因为你还没有扣减梁高,软件计算500是对的
2013-04-09 19:15:11
-
你好! 11G101-1,P58页,露出长度是max(Hn/6,hc,500),其中Hn是直柱的净高,而柱净高=层高-梁高,而不是层高-板厚。
2013-04-09 19:59:29
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看