zxw_123 2013-03-25 00:39:21 | 山东省 安装算量GQI | 678查看 4回答
电缆导管未选择起点,检查路径发现,桥架已配线
电缆导管与桥架相连,未选择起点,导管颜色也未变色,检查路径发现,桥架已根据导管内线缆,自动配线
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是有一部分线管在桥架内部,和桥架走同一个路径的原因,把桥架内部的线管删除。桥架内就没有电缆了。
2013-03-25 07:40:13
-
那是你已经识别过其中1跟管位选择起点了,,所以,,所有的管都会自动被选中,,也已经配好线,,正常就是这样的(选择起点就选中1根,1次就好了,,其它的都会自动选中
2013-03-26 00:00:47
-
因为软件本身默认与桥架连接的管自动配线,但是一般默认选择的路径可能是有问题的,所以建议:如果要选择起点,就自己再选择一次;如果觉得选择的路径不对的话,可以使用取消起点,取消之后管会变成紫色
2013-03-25 09:34:28
-
建议你找广联达客服人员远程看看就好,电话4000166166.
2013-03-26 00:37:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看