• 门 定义离地高度130mm 墙体工程量多了

    土建算量软件中,工程由钢筋算量中导入,按“结构标”高设定楼层,建筑装饰做法中地面做法厚度130mm。 土建算量中M1021要把门高度定义为2100mm,离地高度130mm。门下的130mm高度部分墙体就多了,怎么处理?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    修改门洞高度为2230 楼上的我不同意你的意见,建筑标高和结构标高是相差一个楼地面厚度,不处理会影响过梁的设置 门的尺寸我一般都按名称统计,不按面积,要计算面积也按名称计算,不用软件的面积量 比如首层层高2.9m,建筑底标高0.00m,顶标高2.9m,结构底标高-0.05m。 设计了一根梁是750mm高,梁顶标高是层顶标高,梁下门高2100,按结构标高设门离地50mm,软件就会计算50mm高的砖墙,请问哪个设计是在住宅门下考虑做50门槛的,不离地50,上面又有50mm高的砖墙,难道又该做过梁?所以门洞应该按2150设,施工现场也是按2150留的门洞

    2013-04-10 17:56:54 

  • 计算规则不用考虑这部分墙体

    2013-04-10 17:22:26 

  • 土建算量软件中,工程由钢筋算量中导入,按“结构标”高设定楼层,建筑装饰做法中地面做法厚度130mm。 土建算量中M1021要把门高度定义为2100mm,离地高度130mm。门下的130mm高度部分墙体就多了,怎么处理? 回复:如你所述的情况门下的130mm高度部分墙体并未多算,试想一下建筑标高和结构标高就相差一个楼地面厚度,无论按建筑标高还是结构标高计算墙体高度都是相同的,门下多算了130mm那么门上就少算了130mm。仔细比较一下不难理解这一问题。 回复追问:比如首层楼层层高是2.9m,结构标高则是:底标高-0.13、顶标高是2.77,3米长的墙面积S=3*2.9=8.7平方米;建筑标高则是:底标高0.00,顶标高则是2.9,3米长的墙面积S=3*2.9=8.7平方米。同样扣减相同的洞口、楼板、圈梁等构件是不是还是一样的结果呀?

    2013-04-10 17:47:05 

  • 定义门时,可以将门洞口高度定义为2230,门套子目时,工程量表达式不要选择洞口面积代码,直接输入1*2.1,门的面积就正确了。 实际这部分墙按计算规则计算是不应该扣除的,虽然墙少砌了130,但下面做地面时该部分应该用混凝土垫层补起来的,定义地面时,只将块料面层(地板砖或石材)定额子目的工程量表达式选择为块料地面积代码,以下的做法定额子目选择地面积代码即可。

    2013-04-11 07:01:53 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题