• 关于GGJ2009柱钢筋计算的问题~

    1、地下室是手算的,钢筋算到地下室顶标高就结束了,现在我上部用软件算,软件默认的剪力墙、柱子都会减去一个本层伸出长度,实际我手算的时候并没有伸上来,那岂不是我钢筋少了? 2、怎么办,是不是只能一个一个的在钢筋编辑里更改,那岂不是很多~
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在-1层画上板,会在板中锚固。 最好是按图纸把地下室的柱都画好,实在不想画的话,把一层的复制过去。框选柱,修改属性里的露出长度调整为0。汇总时设置报表范围,把基础及-1层钩选去掉。

    钢筋计

    手算

    答疑解惑

    2013-04-11 10:22:20 

  • 只是少了地下室与首屋纵筋的搭接长度,因为你地下室没用软件再从首屋用软件算,软件不会扣除你所说的本层伸出长度,同样墙也是这样!

    2013-04-11 10:24:02 

  • 你好! 把地下室那一层的柱和剪力墙垂直筋的露出长度调整为0就可以了。 方法是在地下室这一层,框选剪力墙或柱,在属性里的计算设置里调整露出长度。

    2013-04-11 10:25:54 