• 关于保温面积的问题

    为什么我用软件算的保温面积要比我手算的要多,我核对了一下应该是柱子的问题,暗柱包括在剪力墙里面吗,下图明明是个暗柱为什么还要加柱外露面积,加的柱外露面积是哪里的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、和墙面平齐的暗柱是不需要绘制在图形算量里面的。
    2、突出墙面的暗柱,按照框架柱来定义。

    3、软件是先扣除了暗柱贴墙的面积。后有加上了。计算结果和你手算是一样的。

    4、手算和软件计算的差距应该是门窗侧面的保温:软件计算方法是:窗周长*(墙厚+保温层厚度-窗框厚)

     

     

    手算

     

    2013-10-31 16:47:39 

  • GCL里面把暗柱删除就可以了

    2013-10-31 16:48:03 

  • 图形算量不要导入暗柱,剪力墙画到中心线,软件算的保温比较准确。

    2013-10-31 16:58:54 