• 请问图中红色问题 金属管部分是采用明敷还是暗敷?

    如题,谢谢。

    属管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    明敷:采用管卡或支吊架固定的管路敷设的方式称为明敷设。 暗敷:敷设在土、混凝土或砌块墙中,不需要利用管卡或支吊架固定的敷设方式称为暗敷设。 判断的关键点是采不采用支架。与看见或看不见没有关系。 从线槽转出来的,当然是明敷设,需要采用支吊架固定。

    2013-04-12 11:44:40 

  • 这是在天花板内敷设,不存在明敷、暗敷的概念。 明敷:敷设在能直接看见的部位。 暗敷:埋在各种构件之中。

    2013-04-12 09:28:12 

  • 在天花板内是暗敷,在金属线槽内是明敷

    2013-04-12 17:07:53 