jing 2013-04-12 10:49:15 | 北京市 安装算量GQI | 585查看 4回答
关于PE线的问题
电气说明中:照明线路采用BV2*2.5mm2的线,系统图照明线路为BV-3*2.5mm2的线,在平面图中有一段是三根线,有一段是4跟线,有一段未标注,未标注的按几根线计算,是按3根还是2根线计算,如果是按3跟的话是不是已经包含PE线了。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在平面图中有一段是三根线,有一段是4根线,还有标注5根线、6根线等等,是照明线路采用BV-2*2.5mm2的线为基准的。那么,没有标注的是2根线,所以,平面图中管内是不含PE线的,(如果含PE线那3根线就不用标注了)。 管内究竟穿不穿PE线,就要看系统图,系统图标注2根线的就表示不穿PE线。如果象你说的(系统图照明线路为BV-3*2.5mm2的线)就表示需要穿PE线,那么平面图中的管内除开关管外,都要按标注的数字另外再计算1根PE线。
2013-04-12 13:23:04
-
如果系统图标明出线为BV3*2.5 MM,未标注的按三根考虑,如果如果系统图标明出线为BV2*2.5 MM,未标注的按二根考虑,如果是BV3*2.5 MM,就可以理解包含了PE线
2013-04-12 10:52:32
-
有两种情况:1、你做的如果是正常照明,按平面标注算,系统图肯定是出3根线,1根火1零1接地。(平面到开关全是2根进1火出1火*单联单控,双联单控就是3根,三联单控就是4根),到灯是1接地1零1从开关来的火。 2、如果是事故照明情况,这个有点复杂,要有需要可以留言再做解答。 ***未标注的是什么设备到什么设备之间?根据我上述的,未标注的那段你应该可以知道是几根线了!
2013-04-12 11:04:47
-
注意BV2*2.5mm2,如果没错的话,这个表示线的规格,二芯单芯截面2.5mm2的线,不是两根。后面3*2.5mm2才是表示几根线的。由此可以看出,设计是带地线三根线,那没有标注的就是三根。只有单开的立面算2根。
2013-04-12 12:06:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看