• 卫生间局部等电位箱的进线从哪来,是从总等电位箱还是防雷引下线引来,进线的管和线规格型号是多少

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.从离卫生间最近的防雷引下线引来,采用-40*4的镀锌扁钢焊接连接。 2.至卫生洁具、钢管、散热器等的等电位接线采用DN15的管和BVR-4的线。

    2013-04-12 14:39:49 

  • 卫生间局部等电位箱的进线从哪来,是从防雷引下线引来,进线用镀锌扁铁引来40*4

    2013-04-12 14:18:06 

  • 在建筑物的局部场所内,如可同时触及的导电部分间的电位差超过该场所的接触电压限值,需在该局部场所内再作一次等电位联结,以进一步降低故障时电位差,例如在浴室内或在远离总等电位联结的接地母排处。

    局部等电位

    防雷

    答疑解惑