卫生间局部等电位箱的进线从哪来,是从总等电位箱还是防雷引下线引来,进线的管和线规格型号是多少
None
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.从离卫生间最近的防雷引下线引来,采用-40*4的镀锌扁钢焊接连接。 2.至卫生洁具、钢管、散热器等的等电位接线采用DN15的管和BVR-4的线。
2013-04-12 14:39:49
-
卫生间局部等电位箱的进线从哪来,是从防雷引下线引来,进线用镀锌扁铁引来40*4
2013-04-12 14:18:06
-
在建筑物的局部场所内,如可同时触及的导电部分间的电位差超过该场所的接触电压限值,需在该局部场所内再作一次等电位联结,以进一步降低故障时电位差,例如在浴室内或在远离总等电位联结的接地母排处。