大陆仔 2013-04-13 13:19:58 | 北京市 其他专业 | 2322查看 3回答
连接座便器和地漏的立管为PVC-U de110,那么这两种立管需要装阻火圈吗?
连接座便器和地漏的立管为PVC-U de110,那么这两种立管需要装阻火圈吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳连接座便器和地漏的立管为PVC-U de110,那么这两种立管需要装阻火圈吗? 回复;PVC-U de110排水管,支管前的主立管需要装阻火圈;(直接连接座便器和地漏的小立管就不必加阻火圈了)
2013-04-13 13:49:26
-
根据我国住建部GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中室内排水系统安装第5.2.4条:高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。 根据我国住建部 CJJ/T29-2010《建筑排水塑料管道工程技术规程》(2011年10月1日实施)中第4.1.3条,敷设在高层建筑室内的塑料排水管道当管径大于等于110mm时,应在下列位置设置阻火圈: 1、明敷立管穿越楼层的贯穿部位。 2、横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧。 3、横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。 并在第5.1.17条中说明:阻火圈的安装应符合产品要求,安装时应紧贴楼板底面或墙体,并应采用膨胀螺栓固定。
2013-04-13 18:05:41
-
连接座便器和地漏的立管不需要装阻火圈
2013-04-14 14:52:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看