球迷 2013-04-13 15:25:01 | 上海市 安装 | 7797查看 7回答
判断电缆芯数
YJV 4*95+2*50和YJV3*70+E35分别代表多少芯数?分别套什么定额呢?后面那根电缆是一根电缆+一根PE线吗?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳YJV 4*95+2*50和YJV3*70+E35分别代表多少芯数?6芯和4芯分别套什么定额呢?按120平方以内 后面那根电缆是一根电缆+一根PE线吗?是整体一根电缆
2013-04-13 15:27:46
-
YJV4*95+2*50是6芯电缆YJV3*70+E35是4芯电缆,根据其电缆截面积和芯数套相应定额。
2013-04-13 15:37:15
-
1、YJV-4*95+2*50的是铜芯交联聚乙烯电力电缆,6芯的,即3芯95mm2加2芯50mm2的,平常称为4+2的95mm2电缆(所谓4+2的95mm2电缆,就是说芯95mm2再加2芯50mm2的一根6芯电缆),电缆的截面积规格按照95mm2计算。套定额时按照95mm2计算,应该套120mm2以内的定额子目。由于是6芯电缆,根据定额章节内说明:六芯电力电缆敷设定额乘以系数1.6。 2、YJV-3*70+E35的是铜芯交联聚乙烯电力电缆,这根电缆是4芯的,即3芯70mm2和1芯35mm2的,平常称为3+1的70mm2电缆。其中1芯35mm2标注为E35,则说明是接地保护线的用途电缆芯线。套定额时按照70mm2规格计算套项。
2013-04-13 16:37:18
-
前面的是六芯,后面的是四芯,按截面套定额
2013-04-13 16:14:18
-
YJV 4*95+2*50和YJV3*70+E35分别代表多少芯数?==4芯+2芯=6芯电缆,,和3芯+1芯=4芯电缆 分别套什么定额呢?按电力电缆里面的子目大小区分套 后面那根电缆是一根电缆+一根PE线吗?就按一根电缆计算,里面是4芯
2013-04-13 21:37:06
-
YJV-4*95+2*50是6芯铜芯交联聚乙烯电力电缆,套120mm2以内的定额子目,乘以系数1.6; YJV-3*70+E35是4芯铜芯交联聚乙烯电力电缆,套120mm2以内的定额子目。 后面那根电缆是一根电缆。
2013-04-14 15:42:49
-
1、YJV-4*95+2*50的是铜芯交联聚乙烯电力电缆,6芯的,即4芯95mm2加2芯50mm2的,套定额应该套120mm2以内的定额子目。由于是6芯电缆,根据定额章节内说明:六芯电力电缆敷设定额乘以系数1.6。 2、YJV-3*70+E35的是铜芯交联聚乙烯电力电缆,这根电缆是4芯的,即3芯70mm2和1芯35mm2的,平常称为3+1的70mm2电缆。套定额时按照120mm2规格计算套项。这根电缆也是一根电缆
2013-04-15 06:46:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看