httfkt 2013-04-13 17:25:15 | 北京市 安装 | 1151查看 5回答
菜鸟,请问还是型钢刷漆的问题!!!!!!!!!!!!!
本人新手,关于通风型钢中的型钢刷漆是按100KG为单位的,它们的工程量是怎么的得来的到底,看了很多解释但是都迷迷糊糊的,思路不清晰。还请高手多多指教!!(烦请您举个例子,具体应用到哪些数据,最后得来的工程量,望您多多指教!!!)
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
必须按照大样图 先计算出来重量,或者指定图集计算。
2013-04-13 18:48:27
-
我是山东的,这边的金属面刷油漆分平方和重量两种方式,我做计算,轻钢的(角钢、C型钢、薄板)一般是按平方计算工程量(按照重量吃亏),中厚板的材质用重量计算工程量。
2013-04-14 09:53:07
-
本人新手,关于通风型钢中的型钢刷漆是按100KG为单位的,它们的工程量是怎么的得来的到底,看了很多解释但是都迷迷糊糊的,思路不清晰。还请高手多多指教!!(烦请您举个例子,具体应用到哪些数据,最后得来的工程量,望您多多指教!!!) 答:他的工程量就是根据风机底座的制作安装的工程量,比如风机底座的型钢制作安装是300公斤,那么刷漆的工程量也就是300公斤 是不是按照图集计算出需要多少支架,比如说40角钢多少米,50角钢多少米。最后算出重量来?算出来的重量就是工程量吗?您能举个例子吗 答:按照你的例子,比如支架用的40的角钢120米,根据五金手册得出总重量680公斤;50的角钢400米,重量1200公斤,那么总的支架重量为1880公斤,刷漆的就是这个1880公斤
2013-04-14 09:21:20
-
北京定额通风空调工程型钢刷漆的规则与外省市定额计算规则有不一样的地方: 1.第一类是,支吊架的制作、安装费用已经含在定额子目里面,不需要计算支吊架的制作、安装费用,但需要单独计算这些支吊架的刷漆。这类项目有;风管(含静压箱)、检查孔、温度风量测定孔、软连接头、柔性软管、余压阀、防火阀、三通调节阀、板式排烟口、多叶排烟口、网式风口、金属网框、风帽、风罩、消声器、消声弯头、空调器、轴流式风机、风机吊架、风机减震台、厕所排气扇、空气加热器、过滤器、滤尘器等。详见《附录》,刷漆重量按附录中给出的数据计算。 2.第二类,支吊架的制作安装要单独计算,支吊架的刷漆也要单独计算。这些项目有;窗式空调器、户用制冷主机、空调室外机、立柜式空调、分体式空调、组合式空调机组、屋顶风机、离心风机、风机箱、除尘设备、冷却塔、冷水机组等。此类支吊架的数据要依据华北标图集,计算出支吊架的重量,再套子目计算支吊架的制作、安装、刷漆费用。
2013-04-14 15:09:50
-
同意2楼的说法
2013-04-15 06:50:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看