• 安装广联达算量

    用广联达算管量时,首层中一个线路的起点是负一层的一个配电箱。起点也设置完也选择完了,可是等算出量一看,只有首层中的管长量,首层到负一层这一段的立管长却没有计算量
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 首层中一个线路的起点是负一层的一个配电箱。起点也设置完也选择完了,可是等算出量一看,只有首层中的管长量,首层到负一层这一段的立管长却没有计算量 你如果在首层定义的,把起点底标高定义成负值这样的就会只在首层有工程量的。负一层没有定义就没工程量。 那怎么办 总的工程量没错就可以了。一般这个就是通常算的。没必要分楼层。立管算通常,手算也是如此的。 总量也不对啊。根本找不到那缺少部分的量 你看看有没有识别到那部分呢?识别到了总量肯定是正确的。总量不正确,你在地下室定义一段管补上去。地下不会有太长管的。你仔细检查一下

    2013-04-14 09:26:02 

  • 您好:负一层 多高加上不就完了吗

    2013-04-14 10:05:29 

  • 用广联达算管量时,首层中一个线路的起点是负一层的一个配电箱。起点也设置完也选择完了,可是等算出量一看,只有首层中的管长量,首层到负一层这一段的立管长却没有计算量,你先汇总全部楼层,再检查这段路线对不对,检查线缆计算路径功能,用动态观察看看连接到地下室了没,,只要识别对了就有工程量

    2013-04-14 12:48:00 

  • 只要是总的工程量没错就可以了

    2013-04-15 06:56:59 