yyn 2013-04-14 09:17:44 | 山东省 安装 | 524查看 4回答
安装广联达算量
用广联达算管量时,首层中一个线路的起点是负一层的一个配电箱。起点也设置完也选择完了,可是等算出量一看,只有首层中的管长量,首层到负一层这一段的立管长却没有计算量
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
首层中一个线路的起点是负一层的一个配电箱。起点也设置完也选择完了,可是等算出量一看,只有首层中的管长量,首层到负一层这一段的立管长却没有计算量 你如果在首层定义的,把起点底标高定义成负值这样的就会只在首层有工程量的。负一层没有定义就没工程量。 那怎么办 总的工程量没错就可以了。一般这个就是通常算的。没必要分楼层。立管算通常,手算也是如此的。 总量也不对啊。根本找不到那缺少部分的量 你看看有没有识别到那部分呢?识别到了总量肯定是正确的。总量不正确,你在地下室定义一段管补上去。地下不会有太长管的。你仔细检查一下
2013-04-14 09:26:02
-
您好:负一层 多高加上不就完了吗
2013-04-14 10:05:29
-
用广联达算管量时,首层中一个线路的起点是负一层的一个配电箱。起点也设置完也选择完了,可是等算出量一看,只有首层中的管长量,首层到负一层这一段的立管长却没有计算量,你先汇总全部楼层,再检查这段路线对不对,检查线缆计算路径功能,用动态观察看看连接到地下室了没,,只要识别对了就有工程量
2013-04-14 12:48:00
-
只要是总的工程量没错就可以了
2013-04-15 06:56:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看