• 垂直运输的问题

    住宅一层下的商业网点(两层,一层建筑底标高-6.6,框架结构、网点部分外墙体外侧需回填土至住宅一层正负零位置,这种网点用不用计算垂直运输?还有就是这种商业网点算不算地下室?) 另外10-2-2~10-2-4适用于钢筋混凝土地下室,不适用于混合结构,是什么意思,钢筋混凝土地下室是指地下室外墙也为混凝土结构吗?是不是正负零一下只有两种情况(基础超深和钢筋混凝土地下室)要套垂直运输?是不是我说的这种网点就不用套垂直运输了?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从你的描述看: 1、这种网点应计算垂直运输; 2、这种商业网点是地下室(是否为地下室依据室外自然地坪,室内坪在室外自然地坪以下为地下室或半地下室)。 另外: 1、钢筋混凝土地下室,主要应该是指框架或剪力墙结构。地下室外墙也为混凝土结构的同样也是。 2、正负零以下,除基础超深和钢筋混凝土地下室两种情况外。混合结构按建筑面积也是要计算的,包含在20m内建筑混合结构垂直运输内。