鬼脚六 2013-04-15 10:01:13 | 北京市 其他专业 | 4136查看 2回答
什么情况套“阀类接线”项定额?
施工方说阀类接线是指电动两通阀至风机盘管调控器之间的接线,可是原报预算里已经有“风机盘管接线安装 安装”“风机盘管调控器安装”这些项目,请问还用列“阀类接线”项吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电动两通阀必须要接电线,如果不接电线,电动两通阀就不能正常工作,所以要套《阀类接线》子目。 风机盘管必须要接电线,如果不接电线,风机盘管就不能正常工作,所以要套《风机盘管接线》子目。 风机盘管调控器必须要接电线,如果不接电线,风机盘管调控器就不能正常调控,所以要套《风机盘管调控器安装》子目。 风机盘管安装是通风空调的子目,是不含以上三个电气子目的。 什么情况套“阀类接线”项定额? 电动阀、电磁阀及类似的单相电器接线(例如电开水器、紫外线消毒器、电子水处理器、超声波灭藻设备、水质净化器等)。 那就是电动两通阀还有温控器的安装均不包括阀类接线了吗? 电动阀包括电动两通阀、电动三通阀、电动蝶阀、电动××阀;温控阀是手动控制,不需要套《阀类接线》。
2013-04-15 11:02:51
-
施工方说阀类接线是指电动两通阀至风机盘管调控器之间的接线,可是原报预算里已经有“风机盘管接线安装”“风机盘管调控器安装”这些项目,这是不用再列“阀类接线”项的了。
2013-04-15 10:11:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看