• GGJ2013钢筋

    1、在基础梁定义后画在图上,进行钢筋原位标注时,设计图上支座原位标注的钢筋与框架梁一样在上面的,可软件出来的原位标注下框表里,左右支座钢筋的输入框在下部钢筋里面,而上部钢筋里面却没有左右支座的输入框,请问老师要怎么设置?输在下部钢筋左右支座后对钢筋量有无影响? 2、在条形基础定义时,要新建条基单元才能输入相关信息,在输入底标高时,完全按照图纸负下去多少尺寸而输入的,但在三维预览时却始终与上面地圈梁不相合,不是低了就是高了,最后只有乱输数字直到与上面地圈梁底相合,比如地圈梁为300高,梁顶就是正负零,下面就是一台条基高600,在输入条基底标高=600+300=-900,可输进去看三维完全没叠加,请问老师是什么原因?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这两个问题: 第一:输在下部钢筋左右支座后对钢筋量有无影响,答 没有影响的,有的是在原位标注不了,才有的在框里输入的,这个没事,在那输入都行。 第二:应该是你自己的标高输入有问题,如果不是标高的问题,可能是你在哪里输入的不对,你一个一个检查下,三维看的不重合,是你看的原因,仔细的研究下,表面不重合,但是多换几个角度就看出来的 第三:在不行的话,还是你说的那样的话,那就给客服打个电话问问吧,让他给你弄下,或是问清楚为什么 希望我的回答你满意