    如图1,剪力墙端有暗柱。我知道在绘制剪力墙钢筋的时候要把剪力墙拉通(也就是剪力墙水平钢筋深入暗柱)。 但是,如果是端柱呢?或者是奇形怪状的暗柱呢?那我也是要把剪力墙全部填充进去后再绘制暗柱,端柱么?如图。 希望大家能说出证据来源。

    拉通

    端柱

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如图1,剪力墙端有暗柱。我知道在绘制剪力墙钢筋的时候要把剪力墙拉通(也就是剪力墙水平钢筋深入暗柱)。 但是,如果是端柱呢?或者是奇形怪状的暗柱呢?那我也是要把剪力墙全部填充进去后再绘制暗柱,端柱么?如图。 希望大家能说出证据来源。 回答:你把这几种在软件里画出来,汇总计算,看看扣减关系的,实际上暗柱也是墙的一部分

    2013-04-15 13:12:00 

  • 如图1,剪力墙端有暗柱。我知道在绘制剪力墙钢筋的时候要把剪力墙拉通(也就是剪力墙水平钢筋深入暗柱)。 但是,如果是端柱呢?或者是奇形怪状的暗柱呢?那我也是要把剪力墙全部填充进去后再绘制暗柱,端柱么?如图。 第一,端柱不用覆盖。一是理论上端柱是真正的柱子。暗柱从钢筋上讲由此构件,除了钢筋他就是墙。端柱和暗柱有着根本性的区别。墙只要画到端柱边、和端柱相交就可以了。二,你去施工现场看看墙的钢筋有没有覆盖端柱,是没有的。 你提的第二个问题我也考虑过,想了很久,从我浅薄的施工经验看,普通的暗柱是要全覆盖的,但是复杂的就要覆盖主要部分,突出来的不要覆盖了,就如下图,实际施工,墙钢筋是会拐弯到右边的,然后弯折,但是左边中间突出那部分没有墙钢筋。其他的按照这个推理即可。 可能你也会有疑问,那导如图形算量这部分会少的,在钢筋抽样里面是不要在这里绘制墙,要在图形算量把这里补上去。 你图上的是都要覆盖的

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2013-04-15 13:28:23 

  • 你好! 用软件绘制剪力墙结构时,最好是把剪力墙图元覆盖整个暗柱,之所以要这样绘制的原因如下: 1、对于以后绘制现浇板才能形成一个封闭的区域。 2、在导入图形算量软件中时,不需要导入暗柱,只导入剪力墙就行了,剪力墙本身就已经形成了一个封闭的房间。 3、对计算剪力墙的钢筋量没有影响。虽然剪力墙图元覆盖了暗柱,但软件在计算剪力墙的钢筋时,水平筋是伸至暗柱端部锚固,而垂直筋只会计算到暗柱的内边,暗柱范围内不会计算的。

    拉通

    2013-04-15 13:57:58 

  • 是的,只要有暗柱和端柱的地方都要绘制上剪力墙,因为暗柱和端柱实际就是剪力墙上的加强端。它是剪力墙的一部分,在算量里面都是剪力墙。在钢筋里面只所以区分是为了计算他们的钢筋量。

    2013-04-15 13:20:03 

  • 同意楼上观点。