• 避雷引下线的数量是按照2根还是1根计算

    1\\定额上每米的单价是指1根钢筋还是2根?图上一个柱子4个钢筋,量是长度乘2还是4? 2\\不管土建做的钢筋还是电气做的引下线都是按照实际长度吗? 谢谢

    问题补充:谢谢,问题是定额按照2根,定额上没有说明呀,请问这个说明在哪里有书面的说明,

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1\\定额上每米的单价是指1根钢筋还是2根?图上一个柱子4个钢筋,量是长度乘2还是4? 定额是按2根钢筋考虑的,一般大于等于16的钢筋,按两根做引下线,如果小于直径16的钢筋,需要4根钢筋,那时候长度乘以2 2\\不管土建做的钢筋还是电气做的引下线都是按照实际长度吗? 土建钢筋需要考虑锚固和搭接,引下线按垂直长度

    2013-04-15 16:13:37 

  • 18.防雷接地装置中,若利用柱内两根以上钢筋作引下线,应如何计算工程量?以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时如何执行定额? 答:利用建筑物内主筋作引下线定额是按每一根柱内焊接两根主筋考虑的,如果焊接主筋数目超过两根时,定额规定可按比例调整。即:调整系数为实际利用柱内钢筋根数除以2而得。 以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时,由于基础钢筋是土建专业施工的,安装只发生焊接,所以可参照柱主筋与圈梁钢筋焊接定额以"10处"为计量单位计算。

    2013-04-15 16:54:11 

  • 按照设计要求及施工规范,利用2根钢筋焊接的,按单根钢筋焊接后的长度计算;利用4根钢筋焊接的,按单根钢筋焊接后的长度乘系数2计算。

    2013-04-16 14:58:50 

  • 利用建筑物内主筋作引下线定额是按每一根柱内焊接两根主筋考虑的,如果焊接主筋数目超过两根时,可按比例调整

    2013-04-17 06:32:37 

  • 是定额按照2根考虑,利用4根钢筋焊接的,按单根钢筋焊接后的长度乘系数2计算。

    2022-07-21 22:36:22 