• 外架计算规则

    首次采用广东省2006定额,脚手架计算疑惑很多,敬请高手解答! 1.飘板两侧边是否要计算?或者超过多少才计算? 2.每层阳台位置不同,如,2层A轴有阳台,B轴无阳台,3层A轴无阳台,B轴有阳台,4层同2层,这该如何计算?是每层按各自的外边线计算,还是按投影面的最外边计算? 3.凹入的采光井两边是否计入?采光井外侧有连梁和无连梁,或者隔几层有连梁又有什么区别? 4.实际施工中,由于采光井宽度较小,直接做了水平防护,又该如何计算? 5.裙楼外边和塔楼外边在1轴线重合,那么重合部分的裙楼部位的脚手架是否并入塔楼套定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、多层建筑工程中,上层飘出的,按最长一层的外墙长度计算综合脚手架;下层缩入部分,按围护面垂直投影面积,套相应高度的单排脚手架。 2、按最大的凸出的计算。 3、按“1”方式计算。 4、 5、上层外墙或裙楼上有缩入的塔楼者,工程量分别计算,但套用定额步距的高度由设计外地坪至塔楼顶面计算。 好象你的问题都没有直接切入主要的。

    2013-04-15 20:46:16 