ICE 2013-04-15 19:22:43 | 江苏省 土建 | 585查看 2回答
脚手架计算
定额中有 现浇钢筋砼独立柱、单梁、墙高度超过3.60m应计算浇捣脚手架。那没超过3.6m 的就不用计算浇捣脚手架, 那没超过3.6m的就什么也不用计算了吗?定额没写1.5m-3.6m的是否需要计算。怎么计算。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现浇钢筋砼独立柱、单梁、墙高度超过3.60m应计算浇捣脚手架。那没超过3.6m 的就不用计算浇捣脚手架, 那没超过3.6m的就什么也不用计算了吗? 没超过3.6的就不再计算啦,包括在模板的支架内。
2013-04-15 19:45:02
-
现浇钢筋砼独立柱、单梁、墙高度超过3.60m应计算浇捣脚手架,没超过3.6m 的就不用计算浇捣脚手架了。
2013-04-16 04:54:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看