    1,室内排水卫生器具定额中包含支管长度,但卫生器具我们不安装,其支管长度是否计算?应该按照多长计算?依据是什么? 2,管廊中对于接头在管廊,支管部分在管廊,部分在管廊外?是否都按照管廊内计算?管廊内人工*1.3? 3,对于有窗井和下沉庭院的负一层的管道是否可以记取洞库暗室费? 4,规范要求多高的楼层排水管必须安装阻火圈? 5,外墙安装雨水管应该套取什么定额?是套取室外还是室内?记取高层增加费吗? 6.室外雨水管贯穿空调机板,需要打洞?这块费用怎么套取定额? 7电梯井和电井中的扁钢接地线应该算是接地母线吗?等电位箱连接圈梁的扁铁是否也是接地母线? 8,接地线跨接都包含什么跨接?都在什么部位?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1,室内排水卫生器具定额中包含支管长度,但卫生器具不安装,其支管长度也要计算,应该按照350mm长度计算 2,管廊中对于接头在管廊,支管部分在管廊,部分在管廊外,可以按照管廊内计算,管廊内人工*1.3 3,对于有窗井和下沉庭院的负一层的管道不可以记取洞库暗室费. 4,规范要求10层以上的楼层排水管必须安装阻火圈 5,外墙安装雨水管应该套取土建定额中落水管安装定额,是套取室外的,记取高层增加费 6.室外雨水管贯穿空调机板,需要打洞,这块费用应该预留不能计取 7电梯井和电井中的扁钢接地线应该套用户内接地母线定额,等电位箱连接圈梁的扁铁是也是户内接地母线 8,接地线跨接都包含管道法兰等电位跨接,避雷带过伸缩缝跨接,一般设备外壳保护接地,电气化铁路“轨端连接”等

    2013-04-17 06:58:37 

  • 1、只管也要全部计算的。 2、管廊内、外分别计算长度。 3、地下室不能计取洞库暗室费用。 4、9层以上就要安装阻火圈了。 5、雨水管有专用子目。 6、打洞的费用不能再进行计算了,是与土建配合施工的。 7、接地的扁钢就是接地母线。 8、需要焊接的部位就算跨接线,按实际工程计算,没有固定格式。

    2013-04-16 07:51:44 

  • 1,室内排水卫生器具定额中不包含支管长度,预留长度一般为35mm。 2,只计算管廊内的,管廊外的不能取1.3 。 3,有窗井不能计取洞库暗室费。 4,规范要求多高的楼层排水管必须安装阻火圈。根据设计要求。 5,外墙安装雨水管应该套取什么定额?在土建定额里。 6.室外雨水管贯穿空调机板,需要打洞?这块费用怎么套取定额?如果是设计变更可以签证,如果是原设计,应该预留不能计取费用。 7电梯井和电井中的扁钢接地线应该算接地母线(套接地母线沿砖墙混凝土墙明敷)。等电位箱连接圈梁的扁铁也是接地母线。 8,接地线跨接都包含什么跨接?都在什么部位?室外配电箱支架、沟槽连接的管道、卫生间金属部件、暖气片、金属门框等。

    2013-04-16 07:55:07 