hn****@sohu.com 2013-04-17 22:02:35 | 广东省 其他专业 | 2216查看 7回答
基础梁、筏板负筋布置范围
承台面与筏板面平齐,基础梁布置范围不一样钢筋量不一样。请问:1.图示中基础梁是布置到承台边还是柱边?2.图示中附加的筏板筋是布置范围?是左右两根梁之间吗?3.筏板负筋是布置到承台边还是上下两根梁之间?问题补充:这些基础梁是单跨的
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
单独这块图看不全,你看一下整个图纸,梁的标注是几跨就明白了,应该是贯通的,即便不贯通图纸也会说明梁要插入承台的长度,至于负筋布置范围你可与设计联系,个人的认识是不一样的,这种显示负筋范围只有谁设计的谁心里知道
2013-04-17 22:20:47
-
我认为梁应该是贯通的。
2013-04-17 22:34:48
-
主要是看清图纸 查看标高 看梁是不是直接和柱子相连
2013-04-18 07:54:48
-
梁中间,按开间长度的三分之一
2013-04-18 08:08:13
-
1、基础梁布置到承台边,钢筋锚入承台。 2、有基础梁的部位,长度有标注。 3、有基础梁的部位。
2013-04-18 08:40:18
-
仔细看看G101图集,里面规定的很清楚
2013-04-18 10:33:16
-
这个你要具体看一下图纸的结构说明和图纸设计选用的平法图集。像这个就是伸至柱边再锚固的。
2013-04-18 21:03:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看