• 管道碎石垫层在图纸没有明确宽度的情况是按沟槽底宽来计吗?

    管道碎石垫层,在图纸上的是说明是:“砼基础下做10CM厚碎石垫层” 然后这个挖土有放坡跟工作面。 本来一直在我的印象中是每侧比砼基础宽出0.1m。 现在有一个做预算的跟我说:“要按沟槽底宽来计”,不然后的话碎石10CM堆不上去,除非碎石两侧支模板。 现在求大家解答
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    没有管道的剖面图或大样图?如果管道有放坡、有工作面,碎石的摊铺一般是砼垫层(基础)的宽度;如果不明确,需现场确认,出签证单。供参考。

    2013-04-18 16:31:50 

  • 按沟槽底宽来铺…………

    2013-04-18 14:29:49 

  • 建议按照砼基础尺寸每边出10公分计算,增加模板。增加垫层的工作面就是为了支设模板的,如果全部铺垫的话,工作面就不需要了啊。