• 消防安装预算的问题

    消防线路穿 RC32入室内防火金属管,沿墙暗敷。 支线采用穿钢管或经阻燃处理的硬质塑料管保护暗敷于不燃烧体的结构层内, 且保护层厚度不宜小于 30mm。由顶板接线盒至消防设备一段线路穿金属耐火波纹管。 这RC32是32的kbg镀锌管,还是普通焊接管?最后一句话是什么意思
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消防线路穿 RC32入室内防火金属管,沿墙暗敷。 支线采用穿钢管或经阻燃处理的硬质塑料管保护暗敷于不燃烧体的结构层内, 且保护层厚度不宜小于 30mm。由顶板接线盒至消防设备一段线路穿金属耐火波纹管。 这RC32是32的kbg镀锌管,还是普通焊接管?最后一句话是什么意思 答:先回答你的问题 RC32就是镀锌电线管。 最后一句就是耐火的金属软管连接设备和接线盒。 你这个说明中,消防有硬性的规定,消防线路管道必须是钢管,不能是塑料管,否则是不能消防审查通过的。

    2013-04-19 12:56:29 

  • RC32应该是指镀锌电线管, 最后一句话的意思是由顶板接线盒至消防设备的线缆穿金属耐火波纹管进行敷设

    2013-04-20 21:16:38 

  • RC-是镀锌钢管。最后一句话是耐火金属软管-普利卡管

    接线盒

    2013-04-19 08:52:50 

  • 1、凡是报警回路的管,暗埋的要做防腐,明敷的要刷防火涂料,记住KBG管是不允许用到报警回路里的!明敷的基本都是镀锌钢管!初学者一楼的注释你要收下!

    2013-04-19 10:53:38 

  • 同意兵临城下的说法

    2013-04-19 17:05:59 