realfox@126.com 2013-04-19 16:17:39 | 陕西省 土建 | 574查看 3回答
关于梁的标注
梁的上部通长筋集中标注是2Φ20,而原位标注是2Φ25+2Φ20。这个怎么理解呢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁的上部通长筋集中标注是2Φ20,而原位标注是2Φ25+2Φ20。这个怎么理解呢 表示2A25放在角部,2A20放在中部 你可以看下图集
2013-04-19 16:24:11
-
梁的上部通长筋集中标注是2Φ20,原位标注是2Φ25+2Φ20属于设计标注错误。
2013-04-19 16:19:01
-
原位标注的钢筋信息是包含集中标注的钢筋根数的。 说明这个部位的钢筋有2根通长筋2C20,还有原位标注加上去的2C25呀。 (这种标注是很规范的常见标注,绝非是错误标注!!!)
2013-04-19 16:20:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看