剪力墙暗柱层间变截面问题··!
如图,图1和图2,上下两层界面不同的暗柱,按理说同位置的钢筋应该和同截面的暗柱一样,应该在上层露出搭接的,然后我这图计算之后却是自己弯折了,似乎是按照变截面节点所示一样,可是像这样上下层的两个暗柱,应该是正常的露出然后搭接吧?找了半天问题没找出来,请大家帮忙··!问题补充:其实这两个柱子根本就不是变截面,只是下层的柱子有两个钢筋是在扩展区域的,就是把两根墙钢筋箍了以来,所以在柱子里一起画了。所以,按理说这上下两个柱子应该是正常露出搭接才对。 富余的钢筋被弯折也不对,我看了下,我这上层比下层 同位置同直径钢筋应该多出了2根,可是计算里却是有4根都弯折了,这是为什么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如图,图1和图2,上下两层界面不同的暗柱,按理说同位置的钢筋应该和同截面的暗柱一样,应该在上层露出搭接的,然后我这图计算之后却是自己弯折了,似乎是按照变截面节点所示一样,可是像这样上下层的两个暗柱,应该是正常的露出然后搭接吧?软件计算是正确的,按照平法图集上下层变截面的柱,是在本层弯折锚固的,上层的钢筋向下1.2 LaE.
2013-04-19 17:48:37
-
你好! 软件计算的结果是对的,但三维显示错误,弯折的2根C18的钢筋是下层比上层多出的钢筋。