• 导入gcl

    1.暗柱不导入是不是因为在ggl中画剪力墙时是满画,再布暗柱,所以导入gcl时暗柱不要导入? 2.如果在ggl中画剪力墙不是满画,画完墙身再画暗柱,那在导入gcl时不导入暗柱这部分不是要重画?如果把暗柱都一起导入,会不会多算?尤其是模板的量?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.暗柱不导入是不是因为在ggl中画剪力墙时是满画,再布暗柱,所以导入gcl时暗柱不要导入? ——暗柱是剪力墙的一部分,如果剪力墙已经贯穿暗柱,就不需要导入的 2.如果在ggl中画剪力墙不是满画,画完墙身再画暗柱,那在导入gcl时不导入暗柱这部分不是要重画?如果把暗柱都一起导入,会不会多算?尤其是模板的量? ——不会多算的,软件会考虑构件间的相互关系的

    2013-04-20 15:18:28 

  • 1、就是这样的原因。 2、如果暗柱没有白墙覆盖,导入图形后就需要延长墙,使其呈相封闭状态。

    2013-04-20 14:50:21 