• 粉煤灰蒸压砖该套什么子目?

    各位老师,请问一,定额中的“填充墙”“砌块砌体”有什么区别?二,我们经常说的砌体填充墙又怎么解释?到底是套填充墙还是砌块砌体墙呢?三,3-26 轻质混凝土和3-58 加气混凝土砌块有什么区别,在套子目的什么要注意什么吗?四,粉煤灰蒸压砖该套什么子目?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     

    一、定额中的“填充墙”“砌块砌体”的区别:

    框架结构中填充在柱子之间的墙称框架填充墙,剪力结构中填充在剪力墙之间的墙也称填充墙。

    砌块砌体包括混凝土、轻骨料混凝土砌块无筋和配筋砌体;砌筑应选用配套砌块先排块后施工,施工时砌块底面向上反向砌筑。

    大家只要知道一点砌块砌体按照结构受力情况不同,有承重墙、非承重墙之分。非承重砌块砌体包括隔墙、填充墙。填充墙都是不承重的。

    二、我们经常说的砌体填充墙就套填充墙。

    三、3-26 轻质混凝土和3-58 加气混凝土砌块,这两个:一个是浇筑的混凝土、一个是砌筑的砌块,完全是两码事。

    四、粉煤灰蒸压砖该套,框架剪力是套填充墙,砖混套砌块砌体。

    2013-11-12 07:31:05 

  • 一,定额中的“填充墙”“砌块砌体”有什么区别?主要是材质不同,看定额子目的材料就明白了;二,我们经常说的砌体填充墙又怎么解释?到底是套填充墙还是砌块砌体墙呢?根据设计要求的材料确定;三,3-26 轻质混凝土和3-58 加气混凝土砌块有什么区别,在套子目的什么要注意什么吗?3-26子目是泡沫混凝土材质,3-58是加气混凝土材质;四,粉煤灰蒸压砖该套什么子目?根据墙厚度套3-17~3-20子目,把砖材料名称改一下,调整砖材料市场价。

    2013-11-12 07:34:50 