• 关于脚手架的疑问 高手们速进呀!!!

    地下室层高3.95米 有梁式筏板基础。 整个地下面积约30000平方米。 关于脚手架如下 1. 套取了综合脚手架 2. 套取了浇灌混凝土的单项脚手架 3。顶板因为要装修,我套取了满堂脚手架。 请问以上脚手架是否正确? 湖北定额有一个规定:满堂基础、独立柱基础同时满足底面积超过4m2,深度超过1.5m,均按水平投影面积套用基础满堂脚手架计算。 请问我还需要 再套取一个基础满堂脚手架么? 请大家认真看完再回答,谢谢各位大侠热情帮助。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下室层高3.95米 有梁式筏板基础。 整个地下面积约30000平方米。 关于脚手架如下 1. 套取了综合脚手架 2. 套取了浇灌混凝土的单项脚手架 3。顶板 因为要装修,我套取了满堂脚手架。 以上脚手架是不正确的,第二项不应该套。 湖北定额有一个规定:满堂基础、独立柱基础同时满足底面积超过4m2,深度超过1.5m,均按水平投影面积套用基础满堂脚手架计算。 可以再套取一个基础满堂脚手架的。

    2013-04-21 10:58:21 