• 广东省定额,直埋电缆要套哪些定额?

    如:1.规格型号:ZRYJV22-10KV-3*240mm2 2.敷设方式:埋地 3.其他:满足设计及招标文件要求,还应包括挖填运土方(土质类别:3类土、运距按3KM)、保护管为引下电缆保护管及箱基础保护管,保护管为镀锌钢管DN100 要套哪些定额? 如果同时套:C2-8-1电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板 铺砂盖砖 1~2根 和 C2-8-147 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面240mm2以下)是不是重复了?C2-8-1是不是就是电缆的敷设了?还是只单单铺沙~~~
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 分别是要套C2-8-1“电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板 铺砂盖砖 1~2根”和C2-8-147“铜芯电力电缆敷设 电缆(截面240mm2以下)”。