不晓得哪个 2013-04-21 14:42:33 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 1129查看 6回答
剪力墙问题,梁及暗柱之间的布置关系
布置剪力墙可以从暗柱的顶端拉通布置吗?布置完剪力墙在画梁的时候可以直接拉通剪力墙吗?因为导图的时候导出来的梁都是到柱边停止,而我之前在这些画法的时候我都是拉通布置,我觉得这些应该在计算的时候会自己扣减重合部分,画法影响不了结果,但今天我在看到施工图纸的时候有说到剪力墙内暗梁,我截图来给各位前辈们参考下,帮我解答下
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
布置剪力墙可以从暗柱的顶端拉通布置吗?布置完剪力墙在画梁的时候可以直接拉通剪力墙吗?因为导图的时候导出来的梁都是到柱边停止,而我之前在这些画法的时候我都是拉通布置,我觉得这些应该在计算的时候会自己扣减重合部分,画法影响不了结果,但今天我在看到施工图纸的时候有说到剪力墙内暗梁,我截图来给各位前辈们参考下,帮我解答下 你画图没有毛病
2013-04-21 14:52:16
-
你好! 你以前剪力墙的画法是正确的,但梁不一定要贯通布置,梁最好是布置到轴线交点上。 图3中说明1:与剪力墙重合的框架梁可保留,意思是当剪力墙上有框架梁时,按框架梁做,暗梁取消。说明2很明确:当剪力墙上没有框架梁时,则在剪力墙上布置200*400的暗梁。
2013-04-22 09:02:30
-
可以,软件自动扣减,你可以看看计算式
2013-04-22 09:08:30
-
你的布置方法蛮好的 到图形算量里面还是要混凝土墙的 那就要分内外墙
2013-04-22 09:42:13
-
剪力墙是必须画进暗柱里面的,并且没有转角的时候剪力墙是一笔画成的,中间不能断开。框架梁绘制时候有两种形式:1,梁进暗柱内的轴线交点,这样梁的水平筋进柱内的长度是(支座宽减保护层加弯折)2,梁画到暗柱边,这样梁内水平筋进柱内的长度是(固定锚固值)。两种形式都是对的,但是一个工程只采取一种。主要是看你的施工组织设计上是怎么要求的。
2013-04-22 09:40:36
-
我的想法大家批评指正:画法没错,在钢筋中软件会自动扣减,但是在导入图形中时,暗柱,暗梁不要选择导入,这样砼量会准确。
2013-04-22 10:44:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看