• 钢筋算量中柱纵筋深入基础不同

    一部分柱纵筋深入底部弯折300MM.另一部分纵筋只深入基础1200MM,基础高2200MM,请问钢筋算量怎么处理?谢谢

    问题补充:应该是角筋深入基础底,边筋只深入基础1200MM 请看清问题再回答,角筋和边筋都深入了基础但深入长度不同,钢筋算量里如何设置~不是光解决了角筋的设置就完了

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好! 在计算设置里如下图设置,边筋就不会伸入基础了。

    深入长度

    2013-04-21 17:40:45 

  • 你的理解是对的,在柱属性里的计算设置里第15行住纵筋伸入基础锚固形式改为改为角筋伸入基底弯折,在几点设置第4条点开a改为300

    2013-04-21 17:55:25 