• 应急照明电线

    请问这个图中应急灯具之间是几根线,灯具与开关之间是几根线

    参照

    问题补充:平面图写着灯具与灯具之间是4根线,具体接线参照系统图

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 请问这个图中应急灯具之间是几根线,灯具与开关之间是几根线 配电箱到灯具4根,开关两根

    2013-04-21 22:59:08 

  • 到灯具的线是3根(PE、N、控),灯具到开关的线是1(控)根,到开关的线是3根(L、LS、控)。

    2013-04-21 19:31:26 

  • 平面图中,配电箱到灯具、灯具到灯具管内穿4根电线(PE、N、L、LS),开关到灯具管内穿3根电线(L、LS、控),一根接L、一根接LS、一根接灯具(控)。 应急原理:平时,开关接《L》电源线,经《控》线将电送至灯具,灯亮;应急时,《L》无电,板动开关接《LS》应急电源线, 经《控》线将电送至灯具,灯亮。

    2013-04-22 10:14:42 

  • 配电箱到灯具、灯具到灯具管内穿4根电线(PE、N、L、LS),开关到灯具管内穿3根电线(L、LS、控),具体接线应该以系统图的标注为准

    2013-04-22 15:27:23 