• 消防工程,附件计算

    在消防工程里面,三通和机械三通个数怎么统计,什么地方用的是三通,什么地方用的是机械三通,谢谢,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在管道有分支的地方要计算三通,分支管≥DN80的时候用普通的三通,<DN80的分支管道用机械三通。机械三通就是在主干管上用专用工具挖眼,在管子上安装三通卡箍,分支管道丝接到卡箍上。

    2013-04-22 11:06:57 

  • 在消防工程里面,应该在管道有分支的地方要计算三通,如果分支管≥DN80的时候用普通的三通,如果分支管<DN80的分支管道用机械三通。

    2013-04-22 16:21:00 

  • 在管道有分支的地方要计算三通,分支管≥DN80的时候用普通的三通,<DN80的分支管道用机械三通。

    2013-04-22 11:16:06 

  • 在消防工程里面,三通和机械三通个数怎么统计,什么地方用的是三通,什么地方用的是机械三通,谢谢, 答:根据设计图纸,三通分沟槽三通和机械三通,机械三通只需要打孔就好了安装就好了,沟槽三通需要卡箍连接。一般的管径大于65的均需要使用沟槽三通,反之就是机械三通,其个数需要根据图纸设计的实际进行计量。