梦星里 2013-04-23 08:37:42 | 四川省 安装 | 1484查看 4回答
定额中消防管道套给排水管道,那么七册消防栓钢管道什么时候用
定额中消防管道套给排水管道,那么七册消防栓钢管道什么时候用,他是指哪一段管道问题补充:注意定额里面说的是消火栓钢管,而不是整个消防管道
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额中消防管道套给排水管道,那么七册消防栓钢管道什么时候用,他是指哪一段管道 答:第七册的消防管道全部是水灭火(自动喷淋系统)的管道,消火栓的官道执行第八册的定额子目。 注意定额里面说的是消火栓钢管,而不是整个消防管道 答:是的,你可以看看定额的册说明。
2013-04-23 10:18:45
-
定额中消防管道套给排水管道,那么七册消防栓钢管道什么时候用,他是指哪一段管道 消防管道需要套消防那章的水灭火系统的管道安装定额。
2013-04-23 08:43:13
-
河北定额中,也是这样规定的,消火栓管道执行第8册。 第7册里的管道是用来套取喷淋系统管道的
2013-04-23 08:50:09
-
消火栓管道及阀门应套用第八册定额,喷淋管道应套用第七册定额。
2013-04-24 06:46:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看