假行僧 2013-04-23 16:18:11 | 江苏省 土建 | 1903查看 2回答
关于凿桩头和接桩
请问管桩型号是PHC-400(100)B-C80-8,4.5 是不是表示桩长12.5m。先打一个8m的桩,再接桩打4.5m的。如果是的话,是不是要分别套定额打桩、接桩、送桩、凿桩头?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的理解完全正确,是要分别套定额打桩、接桩、送桩和凿桩头的
2013-04-24 09:32:54
-
如果配桩是按8M+4.5M打桩,只出现一次接桩,送桩根据实际情况。
2013-04-23 18:01:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看