• 直埋管道套定额

    热力管道中的直埋管道规格(钢管Φ377*7)聚氨酯保温层厚度为39.5.聚乙烯外护管,,请问各位,是不是套市政定额比较合适啊? 这种管在套定额的时候应该注意什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    热力管道中的直埋管道规格(钢管Φ377*7)聚氨酯保温层厚度为39.5.聚乙烯外护管,是套市政定额比较合适啊。 这种管在套定额的时候应该注意本定额中不包括的地方别忘记。

    2013-04-23 20:57:45 

  • 热力管道中的直埋管道规格(钢管Φ377*7)聚氨酯保温层厚度为39.5.聚乙烯外护管,,请问各位,是不是套市政定额比较合适啊? 这种管在套定额的时候应该注意什么? 需要套管道安装定额,保温定额,保护层定额,这个热水管道如果是小区内的套安装定额室外管道安装,利用计价软件的关联功能套管道安装定额,自动关联上相关的定额很方便的。 可以直接勾选上就行的,如下图

    厚度

    2013-04-23 16:35:34 

  • 如果管道安装在小区以外那就套用市政定额,在小区里面那就套安装定额第八册室外管道安装子目

    2013-04-23 17:26:26 

  • 建议套用管道安装定额,保温定额,保护层定额等,